樓主  發表于: 2017-12-03 13:05
        fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決?

        除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置?

       另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。


梯形圖



監視結果





傳感器通訊協議




擴展卡與傳感器接線
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10392 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-26
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-03 16:42
如果你上位機有人機界面,你就用人機界面與傳感器器通訊,從你對傳感器通訊協議看,還不能確定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,確定是哪種模式后,再人機中選 擇一個通訊口,PLC選MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后參照傳感器說明書讀或?qū)懩膫地址,就可以在人機界面中讀寫數據了,不用寫PLC程序那么麻煩。
如果你上位機是組態王,就更簡單了,按上述方法,把傳感器當作PLC通訊就可以了。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
moshaohui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看moshaohui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-03 18:13
之前的方案是pc作為上位機,plc和傳感器都接入到pc,數據在pc中轉——過程是pc接收傳感器數據,經過判斷后控制plc動作,這個做法已經完成了?墒沁@樣的控制方式會不會有問題?

之前看到建議的方法是plc作為上位機,讀取傳感器數據判斷后直接控制,pc只接收數據——這樣的方式是否更穩妥。
18236141383
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 717 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2024-11-20
查看18236141383的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-10 22:37
請上傳一下程序
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-25
查看fcq417的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-11 12:27
程序編寫問題,數據發送與接收有沖突的地方

書研自動化淘寶鏈接 http://shuyanzdh.taobao.com
接各種plc項目編程,plc教學培訓,www.shuyanzdh.com
QQ(微信):2252241236,email:shuyanzdh@qq.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236