樓主  發表于: 2017-12-03 13:05
        fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決?

        除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置?

       另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。


梯形圖



監視結果





傳感器通訊協議




擴展卡與傳感器接線
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8694 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-05
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-03 16:42
如果你上位機有人機界面,你就用人機界面與傳感器器通訊,從你對傳感器通訊協議看,還不能確定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,確定是哪種模式后,再人機中選 擇一個通訊口,PLC選MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后參照傳感器說明書讀或?qū)懩膫地址,就可以在人機界面中讀寫數據了,不用寫PLC程序那么麻煩。
如果你上位機是組態王,就更簡單了,按上述方法,把傳感器當作PLC通訊就可以了。