• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因?yàn)榱阈蚓圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

zhaode2888
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 3614 點
下載積分: 51318 分
在線時間: 776(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2024-10-31
查看zhaode2888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 20:30
不會跳的
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-20 20:42
只要你是在下面接出的線,在沒有漏電的情況下是不會跳的。
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2039 點
下載積分: 38298 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2024-10-24
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-20 20:52
只要你是在下面接出的線,在沒有漏電的情況下是不會跳閘的。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11966 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-20 20:58
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-21 09:14
工作原理是向量和不為0則跳閘,L21和N構成回路不漏電的情況下向量和為零不跳閘,漏電則跳閘,能實現保護功能。不建議這樣使用,有可能出現保護失效的問題。單相電最好使用單相電剩余電流保護開關,特別是國產的。
XX到天亮!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-21 09:46
引用
引用第4樓qianyonggang于2017-11-20 20:58發表的  :
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。

此樓正解,看來是個老司機
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-21 10:06
單相負載(不漏電前提下)不會跳閘
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113379 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-10-31
查看ljb6688的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-21 10:46
三相不平衡原因
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-30
查看老兔子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-21 20:33
漏電保護裝置是根據基爾霍夫節點電流定律的原理而工作的,不論你是4P還是3P+N、3P、2P、1P+N的,只要正確接線,保證進出漏電保護裝置的電流相等,漏電保護裝置就不會跳閘,所以樓主的接法是正確的,正常情況下是不會跳閘的。

至于有人說什么4P、3P+N、3P的漏電保護裝置,三相不平衡會致使漏電保護裝置跳閘,這是無知的。這三種三相漏電保護裝置,不論三相是否平衡,均可以正常使用。

只不過不同的是,如果使用到零線的三相(或者單相)負載線路,必須使用4P、3P+N這兩種漏電保護裝置,3P只能用于不需要零線的三相(或者單相)負載線路。

而2P、1P+N只能用于單相220V的負載線路,不能用于單相380V負載線路(除非定制)。


[ 此帖被老兔子在2017-11-21 20:38重新編輯 ]
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-22 20:22
9樓的師傅說的很詳細,學習了
菜鳥的工控人生
電力十足yeah
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2018-03-02
查看電力十足yeah的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-30 19:45
這樣接線正常情況下是不會跳閘的,但是要注意,上端一定要接上三相四線的電源,否則有漏電不會動作的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go