hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 20:58
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。
三人行者必有我?,擇其善者而從之