tim4146
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 450 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-10-11
最后登錄: 2021-04-06
查看tim4146的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-07 22:28
晚上加班調試了好久,用三菱的Dog搜索指令,在定位后確實輸出了清零脈沖信號,我將這個信號接到了欺負的CN1-41 也就是CR引腳上,當然對應的Dicom和Docom,脈沖和方向都接了的。
然而發現清零信號一直沒起作用,即使我人為地在伺服轉動時把CR接到0V也沒用
求助各位,難道三菱的清零有啥特殊設置?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-06
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-07 22:46
吧先決條件講清楚
什么PLC? 我知道三菱  
什么型號? FX3U(C)還是Q
項目、視覺、通訊QQ3515716
tim4146
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 450 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-10-11
最后登錄: 2021-04-06
查看tim4146的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-08 09:40
PLC是  FX3u 48M
伺服是 MR JE 10A
tim4146
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 450 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-10-11
最后登錄: 2021-04-06
查看tim4146的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-08 19:50
自己頂一次,別沉啊
tim4146
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 450 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-10-11
最后登錄: 2021-04-06
查看tim4146的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-09 08:51
通過監視界面發現cn1-41是有信號輸入的,但是電機不會停下來
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-11-06
查看zmrs163的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-09 14:31
你說的清零信號沒有作用是什么意思,你從哪里判斷出沒有作用了。另外cr是上升沿觸發的,如果你一直在發脈沖, CR一直導通是不會停下來的