引用引用第8樓zmrs163于2017-09-20 15:59發表的 :步進電機沒有編碼器反饋用不了DSZR
引用引用第12樓langui于2017-09-20 17:14發表的 :第一次看見步進加散熱的,你怕電機燙何必把電流調那么高。
引用引用第14樓wu32u2于2017-09-21 14:08發表的 :我這有個差不多符合你要求的程序,不過PLC是FX3U的,控制三個軸。回原點用的是DSZR指令,絕對定位功能,相對定位的點動功能,給你參考。。。給你提個醒,特殊寄存器地址和FX1S不太一樣。1500步以后的自動運行部分就不用看了,對你幫助不大。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司