引用引用第8樓zmrs163于2017-09-20 15:59發表的 :步進電機沒有編碼器反饋用不了DSZR
引用引用第1樓Q02UCPU于2017-09-20 10:40發表的 :現在的年輕人就是牛我只能幫你這么多了: [attachment=211683] [attachment=211684] [attachment=211685]
引用引用第12樓langui于2017-09-20 17:14發表的 :第一次看見步進加散熱的,你怕電機燙何必把電流調那么高。
引用引用第14樓wu32u2于2017-09-21 14:08發表的 :我這有個差不多符合你要求的程序,不過PLC是FX3U的,控制三個軸。回原點用的是DSZR指令,絕對定位功能,相對定位的點動功能,給你參考。。。給你提個醒,特殊寄存器地址和FX1S不太一樣。1500步以后的自動運行部分就不用看了,對你幫助不大。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號