• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-28
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2017-08-07 10:20
引用
引用第23樓guochunyi于2017-08-07 09:41發表的  :

總閘是帶漏電保護的嗎?如果是,則有可能總閘漏電保護靈敏度大于底下的漏電保護器。
如果總閘是不帶漏電保護的,說的總閘是否帶欠壓保護的那種。

最好能詳細描述具體的現場情況。有助于全面分析。

這個到沒有去看總閘,由始致終都是跳的工廠的總閘,現場測試的情況我又修改帖子了,朋友可以看看
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 4486 點
下載積分: 5346 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-12-28
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2017-08-09 18:26
LZ始終都沒有說去檢查電源,這或許人家把零線當火線接上了,有時候你鉆在一個圈子里出不來是常有的事
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 643 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-28
查看xshflove的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2017-08-09 21:31
如果是總漏電開關跳,很多情況是分線的總漏電量大了引起的。
worldtree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 168 點
下載積分: 9015 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2016-12-01
最后登錄: 2017-11-10
查看worldtree的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2017-08-10 09:14
這樣不停地上電跳閘,上電跳閘...我都為你捏把汗~總之感謝案例提供學習!
會不會是瞬間電流過大?奇怪的是次級保護不跳,是因為反向?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-27
查看mfjsx的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2017-08-10 14:32
應該是三相隔離變壓器漏電導致。
三相對地電阻有進行測量嗎?
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2017-08-10 14:34
短路不怕,最怕漏電的,短路如果只跳這一臺設備就沒啥麻煩,那種跳公司電路分閘的就不好了,要影響到其他用電
引用
引用第13樓時間和激光于2017-08-05 19:47發表的  :
電工最難找的是短路故障,短路故障也是電工維修中最危險。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go