這個確實,一次在工廠親眼看到短路的,打雷加閃電呀,嚇得那個工人呆在那里了。
引用引用第11樓libin520于2017-08-05 19:30發表的 :這些問題都是廠里的電工,以能用為目的整的。實際上隱患還是存在的,F(xiàn)在能用,不代表過段時間不壞,小的廠,技術水平也不高,老板又特扣的那種。不規范的地方多著是了。很多還存在著插座不接地線可以用。沒事的。實際上,就留下隱患了。變壓器這部分存在過載或者漏電。見過一些機器的地線燒得一塌糊涂。地線的類型有很多,在設計的時候就要設計好,不是說隨便連接一下就忽悠了事。天朝的人是最不講規矩的。反正就是見便宜就占的那種。做事不會那么認真。接線十幾年,未必就真理解每條線的含義。廠里的IE搬設備。那個叫囂飛揚跋扈。整的實在不敢恭維。這還是大廠。那是小廠就不得而知了。
引用引用樓主xiaobing66于2017-08-05 16:59發表的 一臺數控機床漏電跳閘的原因?我錯在哪里了? :家園的朋友好,今天接修一臺數控機床,用戶反應機床上電就跳閘,并且他們工廠電工說有跟線漏電,到現場發現是通隔離變壓器的那一路有故障,此路的保護開關斷開機床就能啟動系統了,但是因為隔離變壓器給伺服驅動器供電機床不能使用,判斷故障在保護開關之后和隔離變壓器輸入或者輸出部分,把隔離變壓器的所有輸出都斷開(輸入沒斷開)包括地線都斷開,還是跳閘,把從保護開關出來的線從隔離變壓器的輸入端子上卸下,不跳閘了,此時測量隔離變壓器輸入端子與地的電阻200k左右,不過不知道是表筆接觸不良還是怎么回事,有時測量阻值為1.3兆歐姆,個人尋思所有輸入輸出都斷開了,電阻最低200k,此阻值測量時絕對沒碰到手,給工廠下的判斷為隔離變壓器對地有故障需要更換,但是剛剛工廠來電話了,此故障工廠電工不知道換了那根線機床好了,現在迷茫中,求家園的朋友幫忙分析一下,我有可能錯在哪里,謝謝!
引用引用第17樓lvpretend于2017-08-07 07:41發表的 :跳閘的是漏電開關嗎?
引用引用第19樓w80859于2017-08-07 08:13發表的 :會不會是有條線的接線端子沒有鎖緊?
引用引用第21樓xiaobing66于2017-08-07 09:09發表的 :是工廠的總閘。機床配電柜里的和向機床通電的漏電保護器都不動作,整個車間的總閘跳。