請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎?
[ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ]
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 21:52
如果是開關信號的話是直接接輸入端,如果是高壓信號就通過繼電器轉換。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 21:53
引用
引用第1樓libin520于2017-07-23 21:43發表的  :
一般不接的。接了速度慢很多的。而且現在的繼電器那么水,輸入信號大致是氣缸auto reed switch,光纖放大器等,或者是開關按鈕類。輸出也是接端子排到電磁閥等。沒特別的要求的都是這么搞?梢栽24V那么加保險。

我就感覺輸出公共端有24V又有220V真得很容易出事,比如柜子潮濕的話就很容易短路,再一個輸入端接個中間繼電器感覺是有點多余的   ,還不如把中繼用在輸出好些
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-23 21:57
引用
引用第2樓周家大少于2017-07-23 21:52發表的  :
如果是開關信號的話是直接接輸入端,如果是高壓信號就通過繼電器轉換。

這個柜子就一些接近開關和行程開關,按道理來說也沒什么信號干擾的
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2354 個
工控威望: 2783 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-14
查看libin520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-23 22:08
看你用什么類型的輸出了。用晶體管還是繼電器還是晶閘管。每種輸出對應用法不一樣。沒有那么絕對的,死板的用法。比如,你用晶體管的。搞220V,那就見笑了?梢杂镁w管的對于負載電流大的。加中間繼電器輸出。法拉利不能跑四級路。手扶不能上高速。這個是選型的問題。先把選型的學會。再去考慮。比如,塔燈。電流大一些。一般的接法。晶體管的也都會接類似G6D-F4B的繼電器。24V的電磁閥就沒有必要了。雙頭動作的,瞬間動作完成的。一般也是直接輸出的。不過要質量好一些的電磁閥。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-24 08:10
看狀況,一般多是設備選型錯誤造成
例如:
PLC 選是 -24V輸入,而設備卻+24V輸出。
                                   或設備是12V輸出。
等等....,都會利用繼電器做轉換。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-24 09:14
6樓說的對,估計型號沒選對
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 862 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看1935807118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-24 09:33
純粹是增加故障率,多此一舉。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137860 分
在線時間: 6483(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-14
查看lin10663的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-24 09:37
會用中繼~~繼電器轉換
只有三個原因會用到~~1.電位不同
                                     2.相位不同
                                     3.隔離系統
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-24 11:04
林子這么大什么樣的鳥都有,見過將多余的輸出點接在輸入的嗎?拆開就不工作。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137860 分
在線時間: 6483(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-14
查看lin10663的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-24 11:17
哈哈   
那多此一舉……玩人
但只有一種情形~~脈波檢出
[ 此帖被lin10663在2017-07-24 11:35重新編輯 ]
努力~學習
11樓  發表于: 2017-07-24 11:21
引用
引用第10樓fsjnzhy于2017-07-24 11:04發表的  :
林子這么大什么樣的鳥都有,見過將多余的輸出點接在輸入的嗎?拆開就不工作。

還有這種操作
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
  • «