請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎?
[ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ]
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137860 分
在線時間: 6483(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-14
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 09:37
會用中繼~~繼電器轉換
只有三個原因會用到~~1.電位不同
                                     2.相位不同
                                     3.隔離系統
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137860 分
在線時間: 6483(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-14
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-24 11:17
哈哈   
那多此一舉……玩人
但只有一種情形~~脈波檢出
[ 此帖被lin10663在2017-07-24 11:35重新編輯 ]
努力~學習
3樓  發表于: 2017-07-25 21:26
引用
引用第24樓tingfenghu于2017-07-25 21:09發表的  :

這個正常,可以作為不同程序的選擇。




頭殼壞去~~有輸入點做為選擇就好~~幹麻又輸出點又驅動輸入點    
只有驅動脈波時~~確定脈波輸出量~~才會用到輸出點接到輸入點~~他沒用編碼器
而且是高速光耦合的輸入點~~而非正常輸入點
努力~學習