樓主  發表于: 2017-07-06 11:20
圖片:
圖片:
圖片:
想用威綸TK6070IP觸摸屏修改FX1N-60PLC的時間繼電器的時間,FX1N的時間繼電時間設置為D0,觸摸屏編輯了數值輸入,指定寄存器為D0!
開機通訊正常,可是為什么觸摸屏里修改數值傳不到PLC的D0里!就是觸摸屏上一直顯示為0,修改觸摸屏數值后還是顯示為0!
請各位大神幫幫小弟!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 11:45
PLC程序里查找看看D0使用的情況,看看是否有RST D0的地方,不太建議用D0(因為習慣D0常用來做換畫面之類的)
樓主留言:
沒有復位,就是一很簡單的程序,換成D10一樣是這個問題,是我哪設置的不對了么?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-06 12:13
可憐的孩子,你先顯示一個輸入點呢,比如X0,看正常不
樓主留言:
這個正常顯示的,調D0數據也正常
psw0718
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-06-22
最后登錄: 2017-07-06
查看psw0718的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-06 12:14
沒有,就是一很簡單的程序,換成D10一樣是這個問題,是我哪設置的不對了么?
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-06 12:27
先不要比例轉換呢,還有第二項“數字輸入”里面怎么設置的
樓主留言:
也試過了,不好用!我在下面發個數值圖片你看,就是一個觸控和一個位控制,位控制害怕弄不明白就直接觸控了
psw0718
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-06-22
最后登錄: 2017-07-06
查看psw0718的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-06 12:40
圖片:
數值輸入選項是這個
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-07 10:18
設置是正確的。你上電用M8002給你要修改的D10單元賦個值,然后看屏幕顯示正常不
kyo9879
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 586 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-02-06
最后登錄: 2021-01-07
查看kyo9879的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-12 13:28
D10使用啥指令寫的
mov(16位)
dmov(32位)
+ - (16/32位實數) ,* / (32位浮點小數)
每個都不大一樣;另外,后值會蓋掉前值,研究一下嚕。
jaby
一個不看書的人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 191 點
下載積分: 316 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-12-01
最后登錄: 2023-07-21
查看jaby的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-21 20:45
觸屏設置不對,還有就是程序還是要傳送到寄存器的
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-21 22:53
應該是程序里有復位D0了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1614(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-06
查看電工+工控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-22 16:11

木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-23 08:02
上傳程序