psw0718
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-06-22
最后登錄: 2017-07-06
查看psw0718的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-06 11:20
圖片:
圖片:
圖片:
想用威綸TK6070IP觸摸屏修改FX1N-60PLC的時間繼電器的時間,FX1N的時間繼電時間設置為D0,觸摸屏編輯了數值輸入,指定寄存器為D0!
開機通訊正常,可是為什么觸摸屏里修改數值傳不到PLC的D0里!就是觸摸屏上一直顯示為0,修改觸摸屏數值后還是顯示為0!
請各位大神幫幫小弟!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 22:53
應該是程序里有復位D0了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL