Qplc通過GX works2 設置了 數據存儲器D 鎖存2 范圍0~10000,每次plc寫入,D500內部的初始值不能保持,不清楚什么原因 求幫助 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
軟件上說,鎖存2可通過遠程操作,或程序來清除。 檢查是否有相關程序和操作。 并且再檢查參數是否已經正確寫入。 樓主留言:查看程序發現 D500數據應該是預置進去的,丟失后我在GXWORK2 調試—》當前值更改,之后設備正常 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
會不會重複使用被覆蓋? 換個位置,D500 ---> D600 樓主留言:調試---》當前值更改 寫入數據后,可以斷電保持,只是寫入程序會再次存在丟失 |
---|---|
|