xprince0
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 676 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-04-13
最后登錄: 2017-07-20
查看xprince0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-01 20:33




Qplc通過GX works2 設置了 數據存儲器D  鎖存2  范圍0~10000,每次plc寫入,D500內部的初始值不能保持,不清楚什么原因


求幫助
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-01 23:10
軟件上說,鎖存2可通過遠程操作,或程序來清除。
檢查是否有相關程序和操作。

并且再檢查參數是否已經正確寫入。  
樓主留言:
查看程序發現 D500數據應該是預置進去的,丟失后我在GXWORK2 調試—》當前值更改,之后設備正常
怎么能保存預置進去的數據信息,每次寫入程序保證不丟失
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水