我現在用了一臺FX2N16MR加485BD的PLC與一臺三晶ATV13-2SR4GH的變頻器,RUT通訊,現在能控制正反轉已經寫入頻率,但是好像還有點問題
,就是讀取他的頻率不知道去哪里了。變頻器地址3000H是運行頻率,3001H是設定頻率,3002H是母線電壓,3003H輸出電壓,3004H輸出電流,我用RS指令通訊D200K8D80K11。讀取3000H地址的5個數據,這幾個數據放在哪里了?是什么數據?找不到。。D80到91里面的數據貌似怎么也對不上。求解,謝謝。還有就是我X4是寫入40HZ,,X5是寫入50HZ,X0正傳,X1反轉,X7停止。為什么改變這個頻率不能運行時寫入,而是我要按著X4或者X5在按X1,它才會變頻率?停機狀態(tài)只顯示之前寫入的頻率?例如我停機了,之前是50,變頻器顯示50,我按X4沒反應,后按正傳只運行50HZ,必須要X4接通了在按運行才變成40HZ.。。求解,謝謝