樓主  發表于: 2017-04-06 15:54
我現在用了一臺FX2N16MR加485BD的PLC與一臺三晶ATV13-2SR4GH的變頻器,RUT通訊,現在能控制正反轉已經寫入頻率,但是好像還有點問題
,就是讀取他的頻率不知道去哪里了。變頻器地址3000H是運行頻率,3001H是設定頻率,3002H是母線電壓,3003H輸出電壓,3004H輸出電流,我用RS指令通訊D200K8D80K11。讀取3000H地址的5個數據,這幾個數據放在哪里了?是什么數據?找不到。。D80到91里面的數據貌似怎么也對不上。求解,謝謝。還有就是我X4是寫入40HZ,,X5是寫入50HZ,X0正傳,X1反轉,X7停止。為什么改變這個頻率不能運行時寫入,而是我要按著X4或者X5在按X1,它才會變頻率?停機狀態只顯示之前寫入的頻率?例如我停機了,之前是50,變頻器顯示50,我按X4沒反應,后按正傳只運行50HZ,必須要X4接通了在按運行才變成40HZ.。。求解,謝謝
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 470 點
下載積分: 426 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 09:13
D200——D207是發送數據串寄存器,   D80——D90是接收數據串寄存器,至于接收數據具體放在哪個寄存器還要看你的通信格式