主機后面帶了一個8路的輸入,一個8路的輸出。

主機的輸入地址已經到P17了,后面這個8輸入的地址,應該是P多少---P多少?
主機的輸出地址是P4F了,后面8輸出的地址,應該是P多少---P多少?
請前輩們指教。謝謝
op07cp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1022 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2022-08-22
查看op07cp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-20 00:07
輸出是p90開始的輸入忘記了
op07cp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1022 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2022-08-22
查看op07cp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-20 00:32
還好以前記下來了,好像K120的智能擴展3個模塊吧

主機
   輸入:p00開始
   輸出:p40開始
第一擴展
   輸入:p80開始
   輸出:p90開始
第二擴展
   輸入:p100開始
   輸出:p110開始
第三擴展
   輸入:p120開始
   輸出:p130開始
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    科威工控
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 676 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2016-12-14
    最后登錄: 2022-03-24
    查看科威工控的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-02-21 08:05
    引用
    引用第2樓op07cp于2017-02-20 00:32發表的  :
    還好以前記下來了,好像K120的智能擴展3個模塊吧

    主機
       輸入:p00開始
       輸出:p40開始
    .......

    地址對謝謝