樓主  發表于: 2017-02-19 09:35
主機后面帶了一個8路的輸入,一個8路的輸出。

主機的輸入地址已經到P17了,后面這個8輸入的地址,應該是P多少---P多少?
主機的輸出地址是P4F了,后面8輸出的地址,應該是P多少---P多少?
請前輩們指教。謝謝
科威工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2022-03-24
查看科威工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 08:05
引用
引用第2樓op07cp于2017-02-20 00:32發表的  :
還好以前記下來了,好像K120的智能擴展3個模塊吧

主機
   輸入:p00開始
   輸出:p40開始
.......

地址對謝謝