付杰888
級別: 略有小成
|
我的電腦帶232口的,不用驅動的,編程電纜是好的,程序沒寫到PLC時通訊正常,一把程序寫進PLC就不能通訊了,線連接其它plc是好的,說明線沒壞,程序里有設置D8120的,那個設置應該跟自帶編程口沒有關系吧。有遇到過的嗎?? 問題已經知道了,是PLC硬件問題,應該是三菱PLC是山寨的,后來換了個同型號的PLC卻沒有這個問題,由此說明D8120的通訊格式與自帶編程口無關。 [ 此帖被付杰888在2016-11-24 16:18重新編輯 ] |
---|---|
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
|
有關系 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
硬件沒有問題,與D8120有關系。 具體D8120的應用,鏈接:http://m.24x7lending.com/read-gktid-1409469.html |
---|---|
|
付杰888
級別: 略有小成
|
自帶的編程口應該沒有關系吧,D8120應該對應擴展通訊吧,仔細去查一查通訊手冊看看 |
---|---|
|