付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-19 09:50
我的電腦帶232口的,不用驅動的,編程電纜是好的,程序沒寫到PLC時通訊正常,一把程序寫進PLC就不能通訊了,線連接其它plc是好的,說明線沒壞,程序里有設置D8120的,那個設置應該跟自帶編程口沒有關系吧。有遇到過的嗎??
問題已經知道了,是PLC硬件問題,應該是三菱PLC是山寨的,后來換了個同型號的PLC卻沒有這個問題,由此說明D8120的通訊格式與自帶編程口無關。
[ 此帖被付杰888在2016-11-24 16:18重新編輯 ]
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-11-07
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-19 10:03
有關系