ocz822
級別: 略有小成
|
兩個容量不一樣的變壓器并聯使用,一個是630千瓦一個是800千瓦,并在一起使用能行嗎,兩個變壓器一次繞組接入的電壓一樣,二次繞組電壓也一樣,能一起用嗎,希望大家能幫幫嗎 |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
這么大的變壓器,最好是叫專業的人來弄 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
不建議并聯使用,因為不滿足并聯運行的條件,至少感抗,阻抗是不一致的。 |
|
---|---|---|
|
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
|
沒聽說過這樣用 相位、回路、感應電動勢等等? |
---|---|
|
dugjj
級別: 家園常客
|
變壓器的并聯運行必須滿足以下條件: 1 變壓比相等 若二次輸出電壓不相等,會在繞組內產生循環電流,降低變壓器的輸出容量,甚至燒毀變壓器. 2 短路電壓百分數相等(即短路阻抗百分數相等) 短路電壓百分數不等時,不能按變壓器容量成比例地分配負荷,會造成短路電壓百分數小的過負荷,短路電壓百分數大的不能滿負荷. 3 繞組的連接必須相同 繞組連接組不同時,將在繞組間產生很大的循環電流,使變壓器嚴重發熱以致燒毀. 4 變壓器的容量不能相差過大, 1/3內 兩臺變壓器輸入端來自不同的電網不能并網使用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
|
不建議并聯使用,容量不一樣,變壓器并聯條件不具備。容易出故障。 |
|
---|---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
|
我用過容量一樣的變壓器并聯使用,容量不一樣不行吧,會產生循環電流吧,造成變壓器損壞 |
---|---|
|
sxg123456
級別: 略有小成
|
這是一個專業問題,用應該可以用的。我們公司630和400的在用,具體方案是電力公司幫我們做的。 |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
|
建議分開負荷,比并聯可靠多。并聯要求條件比較高而且容易出問題。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
你需要并聯運行的目的是什么? 你把兩臺變壓器銘牌,高壓低壓系統圖完全貼出來。 你的容量相差不是問題,但還要具備許多條件才能安全并聯運行。 |
---|---|
|