變壓器的并聯運行必須滿足以下條件:
1 變壓比相等 若二次輸出電壓不相等,會在繞組內產生循環電流,降低變壓器的輸出容量,甚至燒毀變壓器.
2 短路電壓百分數相等(即短路阻抗百分數相等) 短路電壓百分數不等時,不能按變壓器容量成比例地分配負荷,會造成短路電壓百分數小的過負荷,短路電壓百分數大的不能滿負荷.
3 繞組的連接必須相同 繞組連接組不同時,將在繞組間產生很大的循環電流,使變壓器嚴重發熱以致燒毀.
4 變壓器的容量不能相差過大, 1/3內
兩臺變壓器輸入端來自不同的電網不能并網使用