引用引用第3樓老兔子于2016-09-17 20:12發(fā)表的 :問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;.......