小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-01
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-17 15:39
進線是三相四線制,然后地線另外自己打地樁接地。SPD前端應該選3P還是4P的?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-02
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 20:12
問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;

一般商住樓的4P(或者可斷N的3P+N)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!