樓主  發表于: 2016-09-17 08:15
請教大家一個問題 歐姆龍的編碼器連接三菱PLC,
現在出現的問題是,無論我接不接屏蔽線接地,PLC只要有其他動作,高速計數器C252就經常可能復零。
編碼器不和動力線走,單獨走也會這樣。
而我改用C251計數器,X2作為復位C251,濾波器設置成K1時,速度小于每秒兩圈,計數器正常計數,正常復位,速度超過每秒鐘兩圈時,復位功能不起作用。
仔細觀察PLC觸點,運行過程中,X2除了編碼器轉一圈亮一次外,沒有其他點亮的情況。但是我把X2線不接,c252就能正常計數,就是不復位。
編碼器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能讓PLC檢查X2的濾波器長一些
謝謝大家
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 10:19
M8388,M8389
zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-09-30
查看zhjian18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 16:09
引用
引用第1樓dgamen于2016-09-17 10:19發表的  :
M8388,M8389

我在開頭加入了一條LD M8388   OUT M8389
C252就沒有反應了
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-17 17:47
呵呵,這樣就有得學習了
我個人認為以下觀點,大家互相探討,千萬別認為我講的就對
X2不接能正常計數,那么排除了干擾問題,排除了接線和PLC編碼器故障
程序里有沒有其他指令和C252用法沖突
X2不接Z相,用其他開關接X2試試能否復位
C252當前值的運算有沒有問題

有錯請勿噴,并請指正
zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-09-30
查看zhjian18的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-17 23:39
引用
引用第3樓dgamen于2016-09-17 17:47發表的  :
呵呵,這樣就有得學習了
我個人認為以下觀點,大家互相探討,千萬別認為我講的就對
X2不接能正常計數,那么排除了干擾問題,排除了接線和PLC編碼器故障
程序里有沒有其他指令和C252用法沖突
X2不接Z相,用其他開關接X2試試能否復位
.......

如果用其他接近開關什么的接X2,我想應該可以復位 但是接近開關感應面大 可能會和A/B相沖突
程序中沒有其他指令復位C252,這個從我拿掉X2后不能復位就可以看出
有沒有什么好方法通過現有的接線方式能夠解決問題呢
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-18 10:01
我問下你用C252想實現什么功能
nihaohao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-06-06
查看nihaohao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-19 06:57
最好是單獨做個小程序,只有高速計數功能,這樣可以排除程序上是不是有問題。
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-19 16:27
不接X2可以C251可以計數  你考慮過是不是電平信號反了呢  一般來說所有編碼器的相序是一致性的  不如A+  B+ Z+  

我這里當時用的國產維控PLC 是仿三菱的我Z相復位型號就叫廠家給我反相序了的是A+ B+ Z-   我用的C252 編碼器是360線的