zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-09-30
查看zhjian18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-17 08:15
請教大家一個問題 歐姆龍的編碼器連接三菱PLC,
現在出現的問題是,無論我接不接屏蔽線接地,PLC只要有其他動作,高速計數器C252就經?赡軓零。
編碼器不和動力線走,單獨走也會這樣。
而我改用C251計數器,X2作為復位C251,濾波器設置成K1時,速度小于每秒兩圈,計數器正常計數,正常復位,速度超過每秒鐘兩圈時,復位功能不起作用。
仔細觀察PLC觸點,運行過程中,X2除了編碼器轉一圈亮一次外,沒有其他點亮的情況。但是我把X2線不接,c252就能正常計數,就是不復位。
編碼器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能讓PLC檢查X2的濾波器長一些
謝謝大家
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 16:27
不接X2可以C251可以計數  你考慮過是不是電平信號反了呢  一般來說所有編碼器的相序是一致性的  不如A+  B+ Z+  

我這里當時用的國產維控PLC 是仿三菱的我Z相復位型號就叫廠家給我反相序了的是A+ B+ Z-   我用的C252 編碼器是360線的