有溫度控制方面的朋友給點意見。
PLC控制多臺變頻風扇散熱,控制的時候該怎么控制?

1:根據溫度變化調整啟動風扇臺數,在溫度變化小的時候通過調節頻率穩定。
   啟動一臺風扇--調頻--頻率達到最高(溫度依然高)--啟動下一臺風扇-調頻--頻率達到最高(溫度依然高)---啟動下一臺
如果溫度低了就關一臺。

2:風扇全部開啟,通過頻率來調整。

3:混合式,混合式大概就是當整體頻率升到一定值時加一臺風扇啟動,當整體頻率降到某一值時停一臺風扇。

哪種方法從節能和控制邏輯更符合溫控系統,或者有別的更成熟的方案,希望有經驗的朋友給點建議
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 12:42
這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-13 13:01
不知道你用到多少臺風扇,只需要一只變頻器就可了,到工頻的時候用接觸器自動切換成工頻運行,我以前想幫以客戶改造冷卻塔上風扇的控制,后來用戶不投資,就沒有測試。我們可以交流一下的。
l61040
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 594 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-07
最后登錄: 2016-09-13
查看l61040的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-13 15:47
很簡單啊,
l61040
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 594 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-07
最后登錄: 2016-09-13
查看l61040的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-13 15:48
看看恒壓供水的那套,
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-13 15:55
要用什么方案需要根據實際的情況,比如說環境的面積多大,還有溫度的精度要求等等
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-13 15:55
引用
引用第1樓tingfenghu于2016-09-13 12:42發表的  :
這個和水壓恒壓控制基本相同,省錢的話一臺變頻器的就可以,其它采用工頻控制。
按照溫度來投入,先投入變頻的,從低頻慢慢上升,設定時間內沒降溫,啟動第二臺工頻,其它類似。
同時記錄每一臺風扇的使用時間,停機時先停止使用時間長的風扇,開啟時先開啟使用時間短的風扇。

現在不是一臺變頻,是全部都是變頻的。
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-09-13 15:57
引用
引用第2樓多晶鑄錠于2016-09-13 13:01發表的  :
不知道你用到多少臺風扇,只需要一只變頻器就可了,到工頻的時候用接觸器自動切換成工頻運行,我以前想幫以客戶改造冷卻塔上風扇的控制,后來用戶不投資,就沒有測試。我們可以交流一下的。

多臺風扇同時都用變頻,客戶要求全變頻。
holinsun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 4577 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-08-14
查看holinsun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-09-13 16:00
我廠有個散熱水塔,我用一個電流輸出溫控器,控制一個電流輸入的變頻器,溫度可以在正負零點一度左右。
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-09-15 15:44
引用
引用第8樓akang8612于2016-09-13 15:57發表的  :

多臺風扇同時都用變頻,客戶要求全變頻。

沒有必要,除非你錢多是土豪
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 679 點
下載積分: 3175 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-11-01
查看sun3751的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-09-16 18:26
參照恒壓供水的方式
煙臺安康電氣科技有限公司