akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 10:43
有溫度控制方面的朋友給點意見。
PLC控制多臺變頻風扇散熱,控制的時候該怎么控制?

1:根據溫度變化調整啟動風扇臺數,在溫度變化小的時候通過調節頻率穩定。
   啟動一臺風扇--調頻--頻率達到最高(溫度依然高)--啟動下一臺風扇-調頻--頻率達到最高(溫度依然高)---啟動下一臺
如果溫度低了就關一臺。

2:風扇全部開啟,通過頻率來調整。

3:混合式,混合式大概就是當整體頻率升到一定值時加一臺風扇啟動,當整體頻率降到某一值時停一臺風扇。

哪種方法從節能和控制邏輯更符合溫控系統,或者有別的更成熟的方案,希望有經驗的朋友給點建議
holinsun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 4577 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-08-14
查看holinsun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 16:00
我廠有個散熱水塔,我用一個電流輸出溫控器,控制一個電流輸入的變頻器,溫度可以在正負零點一度左右。