shaozong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 480 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2024-08-22
查看shaozong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-03 09:00
三菱PLC FX2C超出了程序容量,請刪除若干個指令避免超出程序容量。把別的程式刪除了,也寫不進去,請問是哪里設定的有問題嗎?
[ 此帖被shaozong在2016-08-03 09:25重新編輯 ]
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 09:38
請檢查PLC參數設置。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-03 09:42
可以在PLC參數里面進行設置,可以把注釋容量和文件寄存器容量設為0 ,如果還超的話,看看程序步數是否超出了PLC所限制的步數。
shaozong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 480 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2024-08-22
查看shaozong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-03 11:33
謝謝,問題已解決,在請叫您個問題,改Y輸出點位,顯示范圍設定出錯,請正確的設置范圍后再次執行,請問在哪里誰,怎么設置。
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-03 14:26
輸入點X0…X7,輸出點Y0…Y7。即是0~7共八位為一組,8~9不存在。請檢查I/O點及PLC參數。