shaozong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 480 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2024-08-22
查看shaozong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-03 09:00
三菱PLC FX2C超出了程序容量,請刪除若干個指令避免超出程序容量。把別的程式刪除了,也寫不進去,請問是哪里設定的有問題嗎?
[ 此帖被shaozong在2016-08-03 09:25重新編輯 ]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 09:42
可以在PLC參數里面進行設置,可以把注釋容量和文件寄存器容量設為0 ,如果還超的話,看看程序步數是否超出了PLC所限制的步數。