樓主  發表于: 2016-07-06 23:13
前幾天一臺55kw風機(康元變頻器)運行中一相對地了,電機溫度軸承葉輪都正常。今天另一臺運行風機75kw(希望變頻器)一相又對地,所有都正常,這是巧合嗎?
自學
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 07:39
這不是巧合。因為普通電機使用變頻器就有這種可能出現。因為普通電機在低頻時的散熱不好,還有就是耐壓等級不夠,所以使用變頻器易擊穿。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(5921338) 謝謝,問題已找到
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-07 09:03
    是變頻器報接地還是用搖表單獨測量電機接地?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(5921338) 謝謝,問題已找到
    tathui
    機械工
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1425 個
    工控威望: 11214 點
    下載積分: 10135 分
    在線時間: 626(小時)
    注冊時間: 2016-04-28
    最后登錄: 2024-11-07
    查看tathui的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-07-07 13:38
    是不是轉速太慢……發熱
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(5921338) 謝謝,問題已找到
  • 隔行如隔山
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11361 個
    工控威望: 18518 點
    下載積分: 12028 分
    在線時間: 2686(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-07-07 13:42
    由于載波的緣故,電纜相線對地相當于電容,所以在高頻作用下始終存在漏電流,線路越長負荷越輕越明顯。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(5921338) 謝謝,問題已找到