前幾天一臺55kw風機(康元變頻器)運行中一相對地了,電機溫度軸承葉輪都正常。今天另一臺運行風機75kw(希望變頻器)一相又對地,所有都正常,這是巧合嗎?
自學
往事如風
科技改變制造
級別: 網(wǎng)絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-07-07 13:42
由于載波的緣故,電纜相線對地相當于電容,所以在高頻作用下始終存在漏電流,線路越長負荷越輕越明顯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(5921338) 謝謝,問題已找到