XY 軸伺服,運用Q01UCPU 及QD75MH2定位模塊,伺服電極為三菱 J4 的,現在開機后定位模塊顯示 報警,GX WORKS 診斷后發現為 絕對原點丟失,需原點回歸,因為有在PLC 程序中做絕對值原點歸零 程序具體見截圖 [attachment=147303] ,但現在通了以后還是NG ,關機后還是出現XY軸當前值 清零情況 ,不知道是什么情況,請各位大神幫忙看下