mosfet007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 583 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-05
最后登錄: 2018-07-17
查看mosfet007的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2016-03-15 20:57
你這個是用的交流線圈,都有這個問題。改成直流的就好多了,
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2016-03-15 21:53
引用
引用第11樓wwcwwc于2016-01-14 14:31發表的  :
具體問題還是具體分析,不能夠把個人的經歷和判斷強加在一個產品上。
首先這些繼電器的故障現象是怎么樣的,是觸點熔接;觸點接觸性問題;還是線圈、銜鐵等。
曾經參與過一個工程,因設備造價原因,設備制造商采用了討論中的品牌,故障一直不斷(說到底都是一些接觸性問題,如繼電器控制變頻器起、停、變速等),影響了正常的生產。
該系統大概有小型繼電器400個,2-3年間估計先后因接觸性問題換過20多個,當然其中有一些是設計(調試狀態變更后)留下的隱患----觸點過電流。問題還不僅僅只有這些,就是一個帶輔助觸點的短路器,也會產生接觸性問題,要知道這些觸點的負載只是連接到plc的輸入。

你是實在分析原因的了,我也遇到過小型繼電器的問題,只是測量真空的探頭轉換用的,電流非常小,但是繼電器用不久,機器原來帶的歐姆龍的,后來我自己買了施耐德的,都是正品,都是用不久就要拆開把觸點打磨一下,要不就接觸不好了,影響測量。
就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4578 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-03-13
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2016-03-15 23:46
設計問題吧