bnbaom
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 86 點
下載積分: 599 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2016-01-18
查看bnbaom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
mosfet007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 583 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-05
最后登錄: 2018-07-17
查看mosfet007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 20:57
你這個是用的交流線圈,都有這個問題。改成直流的就好多了,