樓主  發表于: 2015-10-06 08:09
公司從美國轉運一臺設備,電機是三相480V 60HZ  100馬力  轉速4極1755轉/分鐘,我們用一臺變壓器把380V50HZ動力電提升到480V,給電機供電,這臺電機的功率和轉速會降低多少?
如果定做一臺變頻器來帶電機會不會好一點?
謝謝!先各位大師!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 11:24
只有轉數下降
1755*50/60 =1463 rpm
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-06 13:56
建議用變頻器
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 430 點
下載積分: 22166 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看yushli2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-06 14:26
我們公司也有同樣的電機(韓國)400V60HZ,驅動油壓設備,由于轉數過低油泵出油量少,造成油缸動作緩慢。后來改用變頻器驅動,效果還可以。
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-10-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-06 16:15
謝謝樓上各位朋友關注!
niuds88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 180 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2017-12-28
查看niuds88的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-07 16:07
同樣學習了,哈哈
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-10-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-28 13:03
加了變壓器電壓達到了功率不會降,頻率不夠轉速會降低,加臺變頻器把頻率升上去。
yaoyongqian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 131 點
下載積分: 6687 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2024-04-03
查看yaoyongqian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-28 13:08
學習了
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-28 14:12
加一臺480V100馬力的變頻器。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-28 16:18
遇到這種情況,一般配個變頻器基本都能搞定
hst396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 156 點
下載積分: 604 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2016-06-27
查看hst396的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-28 20:53
用變壓器加到480v,電機會發熱吧。跟變頻器降頻時降壓一樣。
菜鳥888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 524 點
下載積分: 12580 分
在線時間: 1095(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-11-05
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-28 20:57
用50Hz的電源電機應該發熱比較厲害
  • «