樓主  發(fā)表于: 2015-10-06 08:09
公司從美國轉運一臺設備,電機是三相480V 60HZ  100馬力  轉速4極1755轉/分鐘,我們用一臺變壓器把380V50HZ動力電提升到480V,給電機供電,這臺電機的功率和轉速會降低多少?
如果定做一臺變頻器來帶電機會不會好一點?
謝謝!先各位大師!
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-10-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-12-28 13:03
加了變壓器電壓達到了功率不會降,頻率不夠轉速會降低,加臺變頻器把頻率升上去。