qysuzhizhong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 938 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2015-09-04
查看qysuzhizhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-28 23:21
請教各位師傅啦
qysuzhizhong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 938 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2015-09-04
查看qysuzhizhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 23:34
因雷電引起觸摸屏顯示plc無響應,更換了fx2n-32mt 主板,觸摸屏mt506tv改為mt506mv后就出現標題故障
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-05
查看secgo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-30 21:51
你可以通過程序看看M8005或者M(jìn)8006是不是接通的,如果接通說明是真的沒電了,然后你的PLC電池報警燈故障,如果沒接通,檢查觸摸屏的程序;還有檢查M8030是不是接通了,當M8030接通時,即使電池電量低,指示燈也不會亮的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qysuzhizhong) 熱心助人!
    qysuzhizhong
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 938 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2015-08-27
    最后登錄: 2015-09-04
    查看qysuzhizhong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-01 16:09
    m8005,m8006,m8030都未接通,觸摸屏plc低壓地址也對,只是觸摸屏的時間不對,應怎么檢查,謝謝