gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-26 16:16
三菱模擬量模塊2AD與西門子EM231分辨率都是12位,但是西門子數字量輸出范圍0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 16:19
之前用EM231接3bar壓力變送器,壓力最小顯示為1-2pa,現在用三菱2AD最小顯示接近10pa,
gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-26 16:32
查找西門子資料,有如此介紹“模擬量轉換為數字量的12位讀數是左對齊的,單極性格式中,最低位是3個連續的0,相當于A/D轉換值被乘以8.雙極性格式中,最低位是4個連續的0,相當于A/D轉換值被乘以16”。這個被乘以8,按理說輸出值都是8的倍數吧,但實際好像不是,為什么呢,理解不了,崩潰。
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-26 16:40
以我這么多年的經驗,感覺沒有必要考慮這些,這兩種PLC測出來的壓力之所以差那么多,肯定是你的換算方法不正確,或者三菱2AD模塊默認是電壓信號,你用的是電流信號,偏置和增益沒有調整,別無其他原因(plc 和AD模塊沒問題的話)
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-26 17:03
FX2N-2AD和FX3U-4AD的分辨率如圖,你若想要高分辨率可選用后者,不過PLC也得換。0~0.3MPa的傳感器用2AD轉換,300000/4000=75Pa,最小的波動都有75Pa,這還是不考慮傳感器自身精度問題,不知道樓主的10Pa精度是怎么弄出來的。
[ 此帖被wu32u2在2015-08-26 17:10重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gallopgkr) 真是好人!
  • 成功的路上需要幫助
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-27 11:20
    12位就是精度啊,2的12次方就是4000,硬件精度,不要糾結
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺