gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-26 16:16
三菱模擬量模塊2AD與西門子EM231分辨率都是12位,但是西門子數字量輸出范圍0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 16:19
之前用EM231接3bar壓力變送器,壓力最小顯示為1-2pa,現在用三菱2AD最小顯示接近10pa,
gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-26 16:32
查找西門子資料,有如此介紹“模擬量轉換為數字量的12位讀數是左對齊的,單極性格式中,最低位是3個連續的0,相當于A/D轉換值被乘以8.雙極性格式中,最低位是4個連續的0,相當于A/D轉換值被乘以16”。這個被乘以8,按理說輸出值都是8的倍數吧,但實際好像不是,為什么呢,理解不了,崩潰。