張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-05 17:26
基本上裝完設備都會漏電,除去地線因素及其他漏電原因,
單獨問下,關于開關電源,怎么安裝才能杜絕它的漏電現象。。。。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 22:15
接地呀
自己的事情自己做.
shihuai123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 132 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-21
最后登錄: 2015-10-28
查看shihuai123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-05 23:01
沒有遇見過啊
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-05 23:49
開關電源安裝在絕緣板上,并且接地
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-05 23:53
必須接地。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-06 07:14
開關電源的接地地端子可靠接地。
于英劍
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-06 07:56
你經確定是開關電源漏電了??
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11309 個
工控威望: 18687 點
下載積分: 12467 分
在線時間: 2700(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-06 08:07
開關電源一次高壓通過高頻變壓器隔離,輸出端理論上不存在漏電。但高頻開關金屬外殼容易感應電壓,給人感覺是漏電。一般通過接地消除。但市場上有個別防治開關電源,一次高壓部分工藝較差,有些焊點靠貼絕緣紙與金屬外殼隔離,非常危險。(AC220V通過低頻整流橋、電容濾波成為DC300V,然后通過高頻開關管、高頻隔離變壓器產生交變,高頻隔離變壓器二次端感應出交變低壓、通過高頻整流、濾波成為低壓直流電。)
三人行者必有我?,擇其善者而從之
00夏冰00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 123 點
下載積分: 644 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2016-06-01
查看00夏冰00的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-06 08:16
換個塑料外殼的
合作共贏!