基本上裝完設備都會漏電,除去地線因素及其他漏電原因,
單獨問下,關于開關電源,怎么安裝才能杜絕它的漏電現象。。。。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 11309 個
工控威望: 18687 點
下載積分: 12467 分
在線時間: 2700(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-06 08:07
開關電源一次高壓通過高頻變壓器隔離,輸出端理論上不存在漏電。但高頻開關金屬外殼容易感應電壓,給人感覺是漏電。一般通過接地消除。但市場上有個別防治開關電源,一次高壓部分工藝較差,有些焊點靠貼絕緣紙與金屬外殼隔離,非常危險。(AC220V通過低頻整流橋、電容濾波成為DC300V,然后通過高頻開關管、高頻隔離變壓器產生交變,高頻隔離變壓器二次端感應出交變低壓、通過高頻整流、濾波成為低壓直流電。)