請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 14:10
謝謝各位師傅了。。
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-04 15:01
坐等各位師傅幫忙。謝謝
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-08
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-04 15:05
沒有這個必要,不嫌麻煩嗎
樓主留言:
麻煩肯定是麻煩,但從安全角度看,有問題嗎?
永遠年輕
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-04 15:26
把各個電箱的主點都斷掉吧,不然電突然來,瞬間的電流會非常大,會出安全問題的
樓主留言:
不會直接就啟動,不會有大電流產生把?
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看yerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-04 16:24
單個設備一個總接觸器 失壓保護就有了
樓主留言:
你也贊成不用再斷末端斷路器嗎?
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-04 16:46
停電后必須使用電負載與配電設備隔離。
樓主留言:
接觸器算嗎?
于英劍
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-04 19:19
單個負載有自己的交流接觸器,還需要斷其開關嗎?

另外,普通辦公區域的照明和插座要全部逐個的斷嗎?
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-10-22
查看68074633的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-04 21:07
機器一般應該是斷電再來電,不自動工作。斷電了,你把總開關和分斷路器都打下來。來電了,先打總開關,然后一個個打分開關就可以了。這樣沖擊電流也不大。如果你需要斷路器停電自動跳閘,可以加裝斷電跳閘附件
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-04 21:41
如果每個分開關下面都有交流接觸器的話,就不用去分斷每個斷路器了;因為接觸器都有失壓脫扣,斷電后就自動跳閘了,自動切斷了負荷,來電后不會自動工作。減少了合閘電流對配電房總閘的沖擊。
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-04 22:24
不需要單個單個關,把每個分電箱總閘關閉就好
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-08-05 11:08
現在的動力設備只要是按電氣規范設計的,一般都不會用空開直接啟動設備,其利用接觸器完成欠壓、失壓跳開保護、遠程控制等。所以停電以后再來電設備是不會自動啟動的。自然無需拉分閘。只有那些小廠(或電工圖省事)直接用空氣開關控制電機、電熱器件的設備才需要把分電箱拉閘。公司生活照明線路最好是把分箱拉閘,防止電熱裝置、風扇等室內無人來電啟動,既浪費電能也會有安全隱患。拉與不拉分閘取決企業設備自身特點,配電多段保護方式。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
  • «