景曉丨夜貓
級別: 探索解密
![]() |
請教各位師傅: 我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。 詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢? |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
![]() |
把各個電箱的主點都斷掉吧,不然電突然來,瞬間的電流會非常大,會出安全問題的 樓主留言:不會直接就啟動,不會有大電流產生把? |
|
---|---|---|
|