樓主  發表于: 2015-06-22 14:44
三相五線組合機床正常運轉,用鉗形表測量單根火線電流為75A,預計擺放20臺這種設備,需要多大的變壓器。
因為電機一直在交替啟動的,電機一起運轉最多的時候大概有47KW左右,也是電流最大的時候75A。20臺設備同時運轉,但是每臺機器是獨立的,不保證他們是不是同步的,是隨機的,電流最大的時候大概占總時間的百分之四十左右。后續設備可能需要幾臺車床銑床,留個十幾千瓦就夠了。
沒有接觸過這么大功率的設備,請大家?guī)兔纯,要多大變壓器,電線應該用多大的,預計總線用兩根400的銅線并起來,每臺設備分線用16平方的,夠不夠啊。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 21:49
如果從經濟性角度建議630KVA變壓器容量,但是必須保證無功補償容量足夠,如果從安全穩定性考慮800KVA更好些。請注意無功補償柜請一定根據實際用電情況,保證在功率因數0.95以上。配線沒法具體說,要看你分配幾路控制,建議4-5路主線,主控柜有5-6路斷路器更好,以便以后增加設備。如果4路分配,每一路主線要95mm以上比較合適。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    zmh741258
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 36158 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2018-08-14
    查看zmh741258的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-23 14:59
    1500A的電流,設備的需用系數是多少?1600至2000KVA的變壓器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 501(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-11-01
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-23 16:22
    800KVA變壓器可以了,1600A的電流,可過載到1.5倍,不過不能長時間運行,你一臺設備只有75A也就35KW,700KW設備,應有一個系數,所以800KVA的可以了,如果設備集中在一個廠區,電纜線可以用兩根185的電纜,做兩個電控柜,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-06-23 17:29
    引用
    引用第3樓何工控學于2015-06-23 16:22發表的  :
    800KVA變壓器可以了,1600A的電流,可過載到1.5倍,不過不能長時間運行,你一臺設備只有75A也就35KW,700KW設備,應有一個系數,所以800KVA的可以了,如果設備集中在一個廠區,電纜線可以用兩根185的電纜,做兩個電控柜,

    兩根185的電纜載流量夠嗎,可能要穿管埋地下的。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2844 個
    工控威望: 3616 點
    下載積分: 3515 分
    在線時間: 3798(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-11-06
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-06-23 18:33
    安裝變壓器這類設備,除了考慮現在用電需求,還需考慮將來發展要求,盡量在經濟允許情況下選擇余量大一點的
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    zmh741258
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 36158 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2018-08-14
    查看zmh741258的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-06-24 15:51
    800KVA變壓器的額定電流1152A
    清淺半夏
    乘風破浪
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 213 點
    下載積分: 1517 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2015-05-07
    最后登錄: 2018-12-20
    查看清淺半夏的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-06-24 16:17
    同意樓上,最少800kva的變頻器