yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 14:44
三相五線組合機床正常運轉,用鉗形表測量單根火線電流為75A,預計擺放20臺這種設備,需要多大的變壓器。
因為電機一直在交替啟動的,電機一起運轉最多的時候大概有47KW左右,也是電流最大的時候75A。20臺設備同時運轉,但是每臺機器是獨立的,不保證他們是不是同步的,是隨機的,電流最大的時候大概占總時間的百分之四十左右。后續設備可能需要幾臺車床銑床,留個十幾千瓦就夠了。
沒有接觸過這么大功率的設備,請大家?guī)兔纯,要多大變壓器,電線應該用多大的,預計總線用兩根400的銅線并起來,每臺設備分線用16平方的,夠不夠啊。
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 14:59
1500A的電流,設備的需用系數是多少?1600至2000KVA的變壓器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
    zmh741258
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 36158 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2018-08-14
    查看zmh741258的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-24 15:51
    800KVA變壓器的額定電流1152A