  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-29 22:30
如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西?

一般我們常用的小加熱塊都是用溫控器去控制固態繼電器然后再控制一根火線控制發熱管,熱電偶反饋到溫控器。前段時間客戶反映有個固態繼電器壞了,導致加熱塊一直加熱,差點燒毀設備。怎么解決?換加熱專用的固態繼電器??我們的發熱管才一兩百瓦而已,用專用的老板又計較成本了。有人說裝兩個,零線火線各一個,不可能同時壞了吧。我覺得這樣也不可行啊。求高人指點,因?yàn)槲覀円埠苌儆玫郊訜岬。都是偶爾有個小加熱塊而已。


謝謝!!
zjb321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 463 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2022-04-18
查看zjb321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-29 23:28
前面加多一個接觸器,利用溫控器的高溫報警輸出來斷開接觸器線圈,從而達到斷開加熱電路起到保護作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-05-30 00:16
    溫控器有帶報警輸出的,超溫報警
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    yong-gu
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yong-gu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-05-30 02:07
    設定控制器溫度偏差上下限,輸出警報控制接觸器切斷主回路!
    lqc2856
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 423 點
    下載積分: 3394 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2009-12-23
    最后登錄: 2023-04-08
    查看lqc2856的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-05-30 08:12
    利用上偏差報警來限制  我們之前用OMRON的 SSR固態繼電器 也有試過這種情況 不過后來加了CT好像也沒這種情況出現
    ying-feng
    一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 2649 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2011-08-12
    最后登錄: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-05-31 09:15
    溫控超溫報警可以接一套降溫設備
    自游自在
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-10-02
    查看自游自在的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-05-31 11:13
    固態繼電正常,也有溫度失控的情況。所以在報警點上加個接觸器控制加熱電源
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 419 個
    工控威望: 2908 點
    下載積分: 514 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2009-09-04
    最后登錄: 2024-08-06
    查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-05-31 21:49
    引用
    引用樓主歡天喜地于2015-05-29 22:30發表的 如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西? :
    太簡單了加一個超溫保護溫控,也就是普通的機械溫控一般觸電大點的有20A直接把電熱管的零線傳到常閉觸電里面,常開串到報警信號里面就好了
    3462528
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 842 點
    下載積分: 19610 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2008-09-30
    最后登錄: 2024-05-29
    查看3462528的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-06-01 10:07
    加個溫度開關
    yexiong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 634 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2015-03-29
    最后登錄: 2017-11-12
    查看yexiong的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-06-01 23:24
    加個接觸器就行了,
    fpqasdm
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 154 點
    下載積分: 4251 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-05-25
    最后登錄: 2016-02-15
    查看fpqasdm的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-06-02 05:56
    輸出警報控制接觸器切斷主回路!
    ww168tech
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 85 個
    工控威望: 247 點
    下載積分: 3670 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2007-12-04
    最后登錄: 2023-07-17
    查看ww168tech的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-06-03 21:26
    接機械式的熱保護,簡單可靠,成本也低
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go