歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-29 22:30
如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西?

一般我們常用的小加熱塊都是用溫控器去控制固態繼電器然后再控制一根火線控制發熱管,熱電偶反饋到溫控器。前段時間客戶反映有個固態繼電器壞了,導致加熱塊一直加熱,差點燒毀設備。怎么解決?換加熱專用的固態繼電器??我們的發熱管才一兩百瓦而已,用專用的老板又計較成本了。有人說裝兩個,零線火線各一個,不可能同時壞了吧。我覺得這樣也不可行啊。求高人指點,因為我們也很少用到加熱的。都是偶爾有個小加熱塊而已。


謝謝!!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-31 21:49
引用
引用樓主歡天喜地于2015-05-29 22:30發表的 如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西? :
太簡單了加一個超溫保護溫控,也就是普通的機械溫控一般觸電大點的有20A直接把電熱管的零線傳到常閉觸電里面,常開串到報警信號里面就好了