級別: 探索解密
|
FX2N的 Y0 接到X0-X7口,然后,PLC輸出COM口 輸入COM口 接外接24V電源的0V,發現在10000頻率時,X0-X7 接口有時燈暗,有時燈亮,燈亮時高速計數器工作,燈暗時,高速計數器不工作。用萬用表測量24V和X0接口的電壓,發現是18V左右,不夠24V。然后調高Y0輸出脈沖13000頻率時,高速計數器每次都正常工作,測量一下電壓有18.9V左右。所以得出結果,Y0接口輸出頻率不夠時,會影響高速計數器的正常工作。 我是用X0口來捕捉Y(jié)0的脈沖,然后使用高速計數器來計數距離,啟動某些程序。。笨了啦。呵呵 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|